学习中 2017-11-14 10:39:36 | 河南省 安装 | 5441查看 2回答
请问关于吊管式荧光灯和疏散指示灯垂直部分线管的计算?
单管荧光灯和疏散指示灯吊装距顶板1.2m
套08定额,单管荧光灯的定额含量里塑料绝缘线 BLV-2.5mm2塑料绝缘线 BLV-2.5mm2是27.49米,也就是说每10盏有2.75米,那一盏1.2米的线,是不是不用单独计算了?
疏散指示灯套用标志,诱导装饰灯具安装(吊杆式)定额,定额含量里塑料绝缘线 BV-105℃-2.5mm2长3.05,花线长5.09.也就是买盏灯的bv线长0.305和0.509m,远不够1.2m,是不是要减去定额含量再计算?应该减去哪部分?
如果疏散指示灯是壁装,距地0.3m,沿顶板敷设。标高3.7m,是不是也要减去定额含量再计算?这部分要乘以2吗?
谢谢!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
套08定额,单管荧光灯的定额含量里塑料绝缘线 BLV-2.5mm2塑料绝缘线 BLV-2.5mm2是27.49米,也就是说每10盏有2.75米,那一盏1.2米的线,是不是不用单独计算了?
答:定额中10盏有2.75米线,线是3根,这只是接线用的,一盏1.2米的线需要单独计算;
疏散指示灯套用标志,诱导装饰灯具安装(吊杆式)定额,定额含量里塑料绝缘线 BV-105℃-2.5mm2长3.05,花线长5.09.也就是买盏灯的bv线长0.305和0.509m,远不够1.2m,是不是要减去定额含量再计算?应该减去哪部分?
答:定额中线只是接线用,正常用线应根据图纸示意计算,定额含量不用减;
如果疏散指示灯是壁装,距地0.3m,沿顶板敷设。标高3.7m,是不是也要减去定额含量再计算?这部分要乘以2吗?
答:疏散指示灯应计算两根,(3.7-0.3)*2
2017-11-14 10:59:00
-
定额含量是考虑灯盒内预留接线,灯具与灯线盒之间的立管和配线需要单独计算
2017-11-14 11:12:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看