186****7213 2017-11-17 10:13:45 | 山东省 土建算量GCL2013 | 1051查看 3回答
关于暗柱、端柱的问题
各位老师,请问这种GBZ柱,是属于什么类型的柱子,两面是砌体墙,钢筋算量里面,如果是暗柱,两边没有剪力墙是否也需要用剪力墙画通?求解,谢谢!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:这是构造边缘柱,定义暗柱,需要用剪力墙覆盖,否则板钢筋容易出现短筋,导入土建墙体不封闭还要处理。
2017-11-17 10:20:40
-
定义暗柱,两边没有剪力墙,也要用剪力墙覆盖,这样导入土建算量软件方便
2017-11-17 10:17:23
-
你好:如果与它相连的都是后砌墙可以用框架柱定义。如果用暗柱定义的话,柱子里要画剪力墙
2017-11-17 10:17:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看