钱多多 2017-11-18 10:32:11 | 云南省 土建 | 773查看 1回答
剪力墙与暗柱图形算量
在钢筋算量里定义是因剪力墙的钢筋信息标准层一样故顶标高直接设置成了顶层高,但暗柱的每次钢筋信息不一样所以是分层定义的。当导入图形算量时无剪力墙的楼层应该怎么套取清单
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你这样在钢筋中定义剪力墙的顶标高为顶层高是不对的,都要设置为每层的层顶标高,然后层层布置剪力墙的,这样软件就会每层计算一个钢筋的搭接的,按你那样设置会少计算每层的搭接,再说导入土建之后你这样没有剪力墙的楼层也没有办法布置房间、墙面、保温、建筑面积等的,你要修改过来的
2017-11-18 12:36:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看