78****@qq.com 2017-11-21 16:17:43 | 河北省 安装 | 1866查看 2回答
安装算量软件,电气灯具上下返的问题
安装算量软件,比如荧光灯上下返的时候是只有一根立管就可以了吗?因为定额中含了。但是如果应急灯呢,安全出口灯,我在软件中识别之后我看只有一个立管,正常手算应该是两个或者更多立管往其他灯具走线的啊。那这种情况下怎么办,是手动多点两个立管还是?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
急灯呢,安全出口灯这些上返下返的立管的构件,可以在插座构件中识别,这样软件会自动生成立管
2017-11-21 16:21:16
-
但是如果应急灯呢,安全出口灯,我在软件中识别之后我看只有一个立管,正常手算应该是两个或者更多立管往其他灯具走线的啊。那这种情况下怎么办,是手动多点两个立管还是?回复:这种情况下,新建应急灯构件时,选择多立管即可,就会自动生成2根立管
2017-11-21 16:52:50