135****6795 2017-11-25 16:30:47 | 广东省 土建 | 949查看 3回答
有关楼梯单构件输入问题
老师们好,用单构件输入画楼梯钢筋,不是很了解,图纸剖面图太简单,AT型楼梯,梯板配筋处这样输入是否有误(注:下图用红线圈住的 钢筋信息)
补充问题: 若是BT型,CT型,DT型按注明布置的话,又该选哪种??11G里那几种类型上面钢筋布置的都不是通长钢筋
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你这样是不对的,图纸设计要求已经说明是梯板支座负筋是通长布置的,也就是说面筋为通长,这样就要选择双网双向AT型楼梯,然后面筋、底筋全部为C8-150,分布筋C8-200
2017-11-25 16:35:48
-
你好:说明里要求梯板上筋通长布置,你没有选择双网双向配筋的梯段板
2017-11-25 16:37:04
-
答;说明6,是上部通长,下图通长的,你选择类型有误。见下图。[[说明是按11G]]
2017-11-25 16:49:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看