catch细节 2017-11-25 22:56:46 | 江苏省 土建 | 1116查看 3回答
剪力墙暗柱非阴影区域布置,图纸与平面图矛盾
情况说明:楼层表上,底部加强区是-2层到5层,说明-2层到5层有非阴影区域。问题:1到6层平面图上,有非阴影区域,但楼层表上没有第6层,第6层是否要布置阴影区域?-2层到-1层上,没有非阴影区域,是否要布置?情况如图:
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:第六层应该布置阴影区域,-2层---1层应该布置阴影区域,这是设计标注相互失误,同设计沟通,下达变更图纸,以利于施工和结算。
2017-11-26 08:36:49
-
这样六层和地下室层都应该有布置的
2017-11-25 23:10:48
-
按图纸看1-6层都要布置的。
2017-11-26 07:35:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看