• 剪力墙暗柱非阴影区域布置,图纸与平面图矛盾

    情况说明:楼层表上,底部加强区是-2层到5层,说明-2层到5层有非阴影区域。
          问题:
                   1到6层平面图上,有非阴影区域,但楼层表上没有第6层,第6层是否要布置阴影区域?
                   -2层到-1层上,没有非阴影区域,是否要布置?
    情况如图:
    非阴影区域非阴影答疑解惑
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:第六层应该布置阴影区域,-2层---1层应该布置阴影区域,这是设计标注相互失误,同设计沟通,下达变更图纸,以利于施工和结算。

    2017-11-26 08:36:49 

  • 这样六层和地下室层都应该有布置的

    2017-11-25 23:10:48 

  • 按图纸看1-6层都要布置的。

    2017-11-26 07:35:47 