. 2017-11-27 18:03:10 | 安徽省 土建 | 1408查看 1回答
老师,画地库的钢筋,要分区块报钢筋量,那梁板的位置都要打断,钢筋会不会有问题,而且如果按照后浇带位置
老师,画地库的钢筋,要分区块报钢筋量,那梁板的位置都要打断,钢筋会不会有问题,而且如果按照后浇带位置打断的话,后浇带的附加筋会算吗,分区块提钢筋量有什么好的方法吗?板的钢筋怎么分开呢,必须要打断板后再布置钢筋吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:梁打断,打断处没有支座,梁变成悬挑梁,钢筋发生变化。二、后浇带分区域时,后浇带钢筋不能正确计算了。三、板也一样,分界在板中,板面钢筋在下弯,底筋打断了,一级钢筋要加弯钩,钢筋量不会正确给出的。所以,钢筋GGJ2013,遇到这种情况,只能手工处理这一分区的钢筋问题。
2017-11-27 19:53:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看