那些年!那些人!那些事! 2017-11-28 15:19:27 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 546查看 3回答
地下室外墙钢筋
地下室的外墙钢筋,下部标注的c18-150+c22-150是什么意思,这个在上面不是已经有标注过(2)C18-150了?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳下部标注c18-150+c22-150代表:外挡墙外侧垂直方向钢筋为c18-150,在挡墙与基础嵌固部位设置垂直加强筋c22-150,长度为基础弯折加3200(注意图上由钢筋的截断符号),所以此段挡墙上部钢筋为C18-150,下部为C18-150和C22-150各一布置,钢筋加密了。
2017-11-28 15:44:48
-
这样是在底部有附加c22-150的钢筋,在墙的其他钢筋中定义输入
2017-11-28 15:24:26
-
(1)c18-150+(1)c22-150[3200]/(2)C18-150[3700]
2017-11-28 15:27:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看