• 水暖电各个专业中那些调试是需要再单独套取调试定额?

    1.给水排水采暖的管道包括水压试验或灌水试验,不需要单给
    2.水灭火包括一次性水压试验,不需要单给
    3.强电内需要给a.事故照明切换装置调试
                          b.不间断电源调试
                          c.1kv以下交流供电按电源进户个数给
    4.火灾报警需要给:按总线制、多线制点数进行系统调试


    不确定地方:1.地暖应该给调试,现场看到过打压试验
                        2.通风没有看到计算规则说调试,是不是应该给
                        3.火灾报警规则中说包括了本体调试,是否给
                        4.风机、水泵、防雷接地是否给

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.地暖不应该给调试。
    2.通风没有看到计算规则说调试不应该给。
     3.火灾报警规则中说包括了本体调试,计取调试费。
    4.风机、水泵、防雷接地,计取接地调试。


    2017-12-01 11:24:28 

  • 这项内容在本地定额的册说明和章说明中,以及附录中,请仔细看看。

    2017-12-01 11:24:39 

  • 强电、接地的有单独的定额可以套取,其他专业在安装费用里自动记取。原则是做了就给,没有做就不给套取

    2017-12-01 11:29:56 

  • 1.给水排水采暖的管道包括水压试验或灌水试验,不需要单给
    2.水灭火包括一次性水压试验,不需要单给
    3.强电内需要给a.事故照明切换装置调试
                          b.不间断电源调试
                          c.1kv以下交流供电按电源进户个数给
    4.火灾报警需要给:按总线制、多线制点数进行系统调试


    不确定地方:1.地暖应该给调试,现场看到过打压试验    压力实验包含在管道安装里面。
                        2.通风没有看到计算规则说调试,是不是应该给:  通风的风机接线调试在电气里面,风管有单独检测。
                        3.火灾报警规则中说包括了本体调试,是否给: 需要单独套一个整体调试
                        4.风机、水泵、防雷接地是否给   都要单独计算

    2017-12-01 11:38:42 

  • 1.地暖应该给调试,现场看到过打压试验
    答:采暖应该给系统调试费,系统调试的内容不是打压、冲洗。
    2.通风没有看到计算规则说调试,是不是应该给?
    答:风管的严密性测试,应该给测试费;通风空调应该给系统调试费。
    3.火灾报警规则中说包括了本体调试,是否给?
    答:火灾报警应该给系统调试费。
    4.风机、水泵、防雷接地是否给?
    答:风机、水泵的电动机检查接线、电动机调试应该在电气工程里面单独计算。


    2017-12-01 16:00:30 