森尼 2017-12-01 15:31:46 | 广东省 土建 | 2604查看 3回答
基础梁钢筋锚入承台钢筋处理问题
地下室地板梁,梁代号为"JL"对应的应该用基础梁来建立。但是图纸对钢筋锚入承台方式有要求不小于40D,此时是否选用基础连梁来建立梁合适点,通过节点设置修改锚入长度。是的话是否将节点中law直接设置为40D,还有此时的梁的原位标注要怎么处理,跟框架梁中处理原位标注一样处理吗,不考虑方向的问题
补充问题: GXZ老师您好,我那个图纸说的是基础梁锚入承台的,不是说筏板,怎么解
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
可以在工程设置或属性中进行设置。
目前软件还没有很好的办法用布置或设置的方式设置基础梁在承台中的特定锚固,只能是汇总计算后,在编辑钢筋中调整钢筋的长度,调整完后点工具栏上“锁定”,这样重新汇总计算才是按调整的计算。
2017-12-01 15:39:35
-
GXZ老师您好,我那个图纸说的是基础梁锚入承台的,不是说筏板,怎么解
2017-12-01 15:50:56
-
答:没有设置的方法可用,分两步走,软件计算到柱外边至柱外边扣减保护层的。也就是40*D多*2-两根柱宽,余数,在钢筋编辑表中修改。例如:柱是600,25钢筋*40=1000。1000-600=400,400+400=800,你把钢加长800,锁定基础梁。[[还有问题时,点我头像提问,不要在这里追问,我看见你的追问的]]]
2017-12-01 15:58:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看