Modern 2017-12-05 09:55:52 | 四川省 土建 | 4452查看 1回答
砌体加筋和砌体通长筋
砌体加筋和砌体通长筋能同时存在吗?还是要么是砌体加筋,要么是砌体通长筋? 比如我通长筋是c8-200,加筋是2a6-500 有问题吗?求各位老师解惑!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:应该是不可以同时存在的,你说的通长筋应该是钢筋带,一层中只的在中间布置一道,这个可以存在,用圈梁来定义,砌体加筋另外定义短的
2017-12-05 09:58:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看