28****@qq.com 2017-12-06 14:21:49 | 河北省 安装 | 1122查看 5回答
电缆头
你好 电缆头有干包式和热缩的 那么怎么根据电缆的型号去区分和选择的呢? 比如电缆有185的 有95的 有16的 都该选什么电缆头呢 谢谢
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这个我认为一般是根据工程实际施工认定,在一般情况下我觉得热缩式和干包式都可,我偏向于用热缩式,
2017-12-06 14:31:43
-
电缆头有干包式和热缩的 一般是高压、室外及潮湿地方的电缆头是热缩的。其它为干包。
2017-12-06 14:32:36
-
定额中的干包式就是釆用电用绝缘带等材料直接干包形成的电缆头,热缩电缆头是釆购成品的热缩密封套管与电缆加热热缩处理形成的电缆头。热缩头要另计热缩头主材,如果是套 和定额子母中的材料不重复计算,定额里材料是安装热缩头的辅材。
干包式一般用在70小于等于mm2的电缆,热缩式一般用于使用时间较长的线路
2017-12-06 14:34:44
-
你好:制作电缆头的形式与电缆的截面无关。是以电缆的绝缘材质确定的,原VV系列的电缆是采用干包电缆头的,后期由于技术的改进有了热缩电缆头的制作工艺,现在的YJV高压电缆是采用的热缩电缆头。一般的低压塑料绝缘电缆均采用干包式电缆头制作,高压采用热缩电缆头制作。
2017-12-06 18:27:27
-
我一般套定额的时候,电缆截面积大于等于35mm2的套热缩,35mm2以下的套干包式
2017-12-07 09:04:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看