158****0887 2017-12-09 13:25:47 | 陕西省 机电 | 1284查看 2回答
风机盘管的电动两通阀的配线在那体现?图纸上没体现,清单编制时需要单独算量套子目吗?量如何计算?
风机盘管的电动两通阀的配线在那体现?图纸上没体现,清单编制时需要单独算量套子目吗?量如何计算?
补充问题:电动两通阀的阀类接线和风机盘管的检查接线冲突吗?温控器至风机盘管的配线里是否已包含至电动两通阀的配线?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳连接至调控器的管线内体现。电动两通阀需要计算一次阀类接线。 接线工程量就一根控制线,一根零线
2017-12-09 13:31:58
-
风机盘管的两通阀与风机盘管是一个空调设备的不同组件,不能单独套子目,你编制清单时只需要给出风机盘管套数,在特征描述里说清楚就行。
2017-12-09 13:34:41