baozitou2008 2017-12-09 14:19:32 | 河南省 安装 | 1202查看 1回答
自动报警系统图识图问题
如图:地下一层自动报警系统图中第一防火分区和第二防火分区各两组7芯控制线,但配电干线图中第一防火分区和第二防火分区各有3个消防控制箱;(平面图中两个防火分区也是各有3个消防控制箱;平面图未截图);我的问题是:是不是系统图标识与平面图不符?如果相符的话,应该如何理解?如果不符的话,应以哪个为准?谢谢!!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳以平面图为准
2017-12-09 14:50:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看