96****@qq.com 2017-12-09 19:23:50 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1877查看 2回答
广东定额中钢筋已考虑施工损耗及定尺,软件中的搭接是否归零?
定额中“定额已考虑施工损耗以及因钢筋甲供综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起的钢筋非设计接驳”软件中我们在搭接设置中将定尺长度修改为200米长,已经忽略了非设计搭接。问题:图示红框圈的搭接是否要归零?因为钢筋搭接属于施工损耗、非设计接驳,所以不计算搭接长度。请问这种说法正确吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答;软件默认为8000、10000,无需改为200000。你红框的数不能归零,这是设计的搭接。非设计接驳是指国家钢筋出厂时方便运输,国标为12米,非国标9-12。当通长钢筋大于12米时,要搭接,这是非设计搭接,定额价含了这一搭接增加钢筋造价在内。
2017-12-09 20:11:04
-
定额规则:4、定额已考虑施工损耗以及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起钢筋非设计接驳。那么柱、剪力墙的纵筋的不同层,剪力墙水平钢筋或梁的通长钢筋,设计有特殊要求时才可以计算设计接驳。否则就不能计算,那么也就没有定尺的问题了。
2017-12-09 21:09:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看