• T接端子和穿刺线夹的问题?

    1.分支电缆若使用T接箱,T接箱必须得装在竖井内,若使用T接端子,T接端子能直接放在桥架内吗?
    2.电缆接T接箱时需要算电缆头和预留半周长吗?若是接T接端子呢?
    3.主电缆4*70,分支电缆4*35,应该计算4个70的还是35的T接端子?北京12定额,套哪一条?


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.分支电缆若使用T接箱,T接箱必须得装在竖井内,若使用T接端子,T接端子能直接放在桥架内吗?答;管内桥架内不允许做接头。

    2.电缆接T接箱时需要算电缆头和预留半周长吗?若是接T接端子呢?需要做电缆头和预留半周长。
    3.主电缆4*70,分支电缆4*35,应该计算4个70的还是35的T接端子?北京12定额,套哪一条?答:套接线端子子目,规格按大的(主电缆规格)。


    2017-12-12 15:43:23 

  • 1.分支电缆若使用T接箱,T接箱必须得装在竖井内,若使用T接端子,T接端子能直接放在桥架内吗?    不  能,需要单独安装

    2.电缆接T接箱时需要算电缆头和预留半周长吗? 不断头的话不用考虑,反之需要,  若是接T接端子呢?主电缆不考虑,分支电缆考虑
    3.主电缆4*70,分支电缆4*35,应该计算4个70的还是35的T接端子?计算4个70
    北京12定额,套哪一条? 定额有T接端子定额  附图

    竖井内

    2017-12-12 10:48:06 