诺言羽凡 2017-12-16 22:10:41 | 云南省 土建 | 6378查看 1回答
我们这个砖胎膜要怎么计算呢? 目前我是手算的,如果要用算量软件计算有办法解决吗?
我们地下室筏板及基础的做法是图2【甲方设计变更明确做法】,然后大样图是图1,现在我有一个疑问,以往算法应该是按照模板算法,接触面积乘以砖胎膜厚度(240墙及12墙)乘以构件高度来计算方量,但因为现在防水是做在砖胎膜及构件中间,于是实际做法砖胎膜就不是结束面积,而是接触面积后还有一个防水的厚度+防水卷材抹灰厚度才到基础构件保护层,相当于就多出一些计算厚度来,以我的理解来,因为是根据甲方设计变更来做的,那是不是我们就可以计算这些厚度(相当于基础构件尺寸就变大了一些),我的计算方法是否正确,希望前辈指点一二。
补充问题:这里我的描述有问题,这个保护层是防水的保护层,相当于实际标高就成为了垫层→砌砖胎膜→做防水→做防水保护层→基础构件,因而砖胎膜就多出了防水卷材厚度+防水保护层厚度。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
如果是筏板外侧的可以用模板面积来乘厚度来计算,也可以在定义筏板时是否计算侧模栏中设置是,还有一种方法是用砌体墙来画。
2017-12-17 07:12:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看