• 楼层板带附加筋问题?

    1、C12@200,是不是柱帽到柱帽的范围?
    2、图纸要求板带附加面筋宽出板带20D,这部分怎么设置?这部分有弯折嘛?
    附加钢筋

    补充问题:柱帽顶部(板顶),已经布置了附加钢筋,那C12@200,还是从柱帽顶板开始布置吗?

    补充问题:跨中板带嘛?不是柱上板带范围?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:1、3#C12-200按跨中板带范围布置。
    2、自定义布筋时画出图纸要求的长度,图纸画出弯折就有,没有画出时就不要弯折


    2017-12-18 18:42:08 

  • 1、C12@200,是不是柱帽到柱帽的范围?不只是柱帽之间部分是沿整个板带布置的。

    2、图纸要求板带附加面筋宽出板带20D,这部分怎么设置?这部分有弯折嘛?   可以用自定义范围来画。一般可以不用弯折。

    2017-12-18 19:40:06 