嫔妃 2017-12-19 11:50:46 | 广西壮族自治区 土建 | 1877查看 1回答
柱节点核心区和非节点区箍筋如何设置
柱大样图有柱箍筋C10-100/200,节点区C16-100和非节点区C12-100。现在软件只设置了C10-100/200和节点区C16-100不知道非节点区指的是什么部位应该在软件什么位置设置?
请各位大神解释如果设置还有什么图集有说到这些,谢谢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:这个括弧非节点区是KZ-3a的箍筋,节点区箍筋是c16@100.
2017-12-19 12:41:49