• 请问下图是预分支电缆嘛?

    请问这是预分支电缆嘛,因为看干线图有主缆有分支缆,但是标注的是导线分流器(是不是可以理解为预分支电缆头),还有就是2*(YJV-4*120+70) MR (通长)是不是说主缆是2根YJV-4*120+70的电缆,同时分支缆是不是也2根YJV-4*25+16的电缆? 通长
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 一、请问这是预分支电缆嘛,因为看干线图有主缆有分支缆,但是标注的是导线分流器(是不是可以理解为预分支电缆头),
    答::预分支电缆是工厂里面生产出来的成品,本身就带着分支电缆,分支处没有接头,不用导线分流器。所以不能理解为预分支电缆头。
    二、还有就是2*(YJV-4*120+70) MR (通长)是不是说主缆是2根YJV-4*120+70的电缆,同时分支缆是不是也2根YJV-4*25+16的电缆?
    答:主电缆(YJV-120*70)是二根通长的,但每层的支电缆(YJV-4*25+1*16)只有1根。支电缆轮流接二根主电缆其中的一根。例如:一层的支电缆接主电缆A;二层的支电缆接主电缆B;三层的支电缆又接主电缆A;四层的支电缆又接主电缆B........以此类推,轮流接线。