持续的♀小温暖 2017-12-21 11:25:47 | 江苏省 安装 | 1155查看 2回答
消防报警配线问题
控制模块需要连接电源总线和信号二总线,控制模块与配电箱(切断非消防电源)连接需要接信号线和电源箱还是只接信号线。系统图上只表示一根信号线
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
只需要信号线
2017-12-21 11:30:58
-
答:控制模块需要连接电源总线和信号二总线,从控制模块出来与配电箱(切断非消防电源)连接时,只需要信号线,配电箱不需要电源线,24V电源线是给模块用的工作电源。
2017-12-21 13:59:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看