脱离菜鸟 2017-12-22 16:30:58 | 广东省 安装 | 815查看 3回答
向大家请教一个火灾自动报警按钮接线的问题
我一直搞不清火灾自动报警的线可不可以从中间接驳,比如线管在顶棚内暗敷,要引下到手动报警按钮,接线是应该是按图一还是应该按图二,不考虑电话线,只考虑信号线
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这个要看你的平面图纸怎么设计了,是可以接头的,如果图二的位置设计了接线盒的话会考虑按图二执行的如果没有平面回路设计的话是可以选择图二的
2017-12-22 16:34:19
-
如果没有吊顶,一般按图一,如果没有吊顶按图2
2017-12-22 16:57:51
-
答:有没有吊顶,都得按图一;图二是不允许的(电线不允许在中途做接头)。
2017-12-22 19:07:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看