等电位端子箱安装在什么部位?
局部等电位端子箱一般安装在厕所和有水的房间,那总等电位端子箱是安装在电井里面吗,强电井+弱电井?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳总等电位端子箱是安装在配电室。电井里面一般装一个局部等电位端子箱,有的电井也不需要安装
2017-12-25 09:00:55
-
看设计要求,按图纸设计要求去做
2017-12-25 09:15:00
-
看图,图上能看出来。
2017-12-25 13:57:45
-
总等电位端子箱是安装在电井里面强电井