我能相信谁 2017-12-25 15:28:35 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 3103查看 2回答
独立基础底标高是-2米,基础的高度是600,基础梁的高度600,基础梁的底标高是独立基础的顶标高,那
独立基础底标高是-2米,基础的高度是600,基础梁的高度600,基础梁的底标高是独立基础的顶标高,那么算框架柱在基础里的箍筋时,独立基础的厚度为什么是基础梁的厚度加上独立基础基础的厚度呢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:基础底是-2,厚度是0.6,独立基础顶标高是-1.4,基础梁标高是按梁顶标高定义的,即基础梁顶是-0.8。柱在独立基础内的箍筋是在计算设置中设置。一般是2个,或3个箍筋的。
2017-12-25 15:44:38
-
独立基础底标高是-2米,基础的高度是600,基础梁的高度600,基础梁的底标高是独立基础的顶标高,那么算框架柱在基础里的箍筋时,独立基础的厚度为什么是基础梁的厚度加上独立基础基础的厚度呢因为此时的基础梁也和基础也样在其中梁内部分也是只需要构造箍筋的.所以应把基础梁和独立基础均按基础部分来计算箍筋的.
2017-12-25 15:48:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看