    ??为何1.2*8。。。。这个1.2怎么来,并且为何还要计算1.2*8  这个属于什么的??(回路??)还有计算完的总工程量需要考虑一个系数???(弯绕,,)2.. 预留长度是指那些地方,一般预留长度多少?3、、怎么理解是回路,??

    层高是3米,配电箱1.8米高,,开关1.4米高,插座0.4米高预留长度配电箱

    到开关不是已经计算??1.2*8是不是多算?(按图布置灯不止8个,应该有9个吧,卫生也有1个的 ,,对??)

    补充问题:电缆考虑2.5%。。。。。那么电线???电缆和电线不同吧
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.2是开关箱到楼板的高度,计算说明已给出;每盏灯对应一个开关,那么开关到楼板的这段距离也要算进去,所以是1.2*8