J.Q.K 2017-12-28 18:00:54 | 四川省 土建 | 1029查看 2回答
集中标注是250*600.a8@100/200(2),有一跨两端有原位标注箍筋.这一跨的箍筋怎么设置
两端原位标注箍筋为a8@100(2)和a8@120(2),
补充问题:三级抗震03G101
补充问题:这样一端有原位标注箍筋的这样设置,a10@100(2)[975];a10@130(2)[5350];a12@100(2)[1575]对吗,那两端都有原位标注箍筋的呢?
补充问题:中间部分就直接是非加密区吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳您这个是同跨不同箍筋的设置注意在英文或者是大写状态下输入
2017-12-28 18:09:55
-
哦,我懂了谢谢- -!
2017-12-28 18:47:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看