暖于情@ 2018-01-01 15:00:30 | 山东省 安装 | 846查看 2回答
平面图预埋2根PVC20线管用于电视网络进线,但系统图上描述的是JDG25 该按哪个?
说明中是预留电视信号通道,各位前辈帮我看看我该算哪些?
补充问题:
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你系统图截的太小看不清楚,这个情况建议你问下设计,看设计如何考虑的。个人感觉PVC20的管就可以了
2018-01-01 15:10:08
-
平面图预埋2根PVC20线管用于电视网络进线,但系统图上描述的是JDG25 该按哪个?答:JDG25 应该是电气竖井内出桥架---住户弱电配线箱用的;PVC20应该是住户弱电配电箱----户内电视插座用的。图太小,看不清楚。
2018-01-02 16:27:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看