• 无柱情况下,梁架在板墙上怎么处理?我记得有一个梁下无柱时,加边柱,但不记得是哪个规范多少页

    无柱情况下,梁架在板墙上怎么处理?我记得有一个梁下无柱时,加边柱,但不记得是哪个规范多少页

    补充问题:    

    梁以垂直梁方向的剪力墙为支座且梁下无暗柱或未设扶壁柱,属结构设计错漏,违背JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》7.1.6条(老规范是7.1.7条),施工部门发现应及时请设计人处理或修改,设计方有责任完善,施工方不得自行处理,否则就等于擅自改变设计,

    这是强条,必须有,剪力墙不能直接作为框架梁的支座。 通常是梁宽的2倍作暗柱宽,同墙厚,但配筋原则记不清了,哪位大神知道请说明一下。



    补充问题: 根据规范    JGJ3-2010《 高层建筑混凝土结构技术规程》,第78页,暗柱设置为同墙厚,2倍梁宽。柱宽
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    有一个梁下无柱时,加边柱这样是针对的砌体墙的要求,剪力墙上是不需要设置的

    2018-01-03 20:17:40 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!