xihahebe@qq.com 2018-01-05 16:24:06 | 上海市 安装 | 799查看 1回答
砼电缆槽 2000定额如何套取
RT 砼电缆槽 单位给的米,如何套取定额呢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
混凝土电缆槽 宽100mm以下,到430mm以下选择合适的。在工料机显示中点击右键提取定额名称为主材,修改名称,含量改成10.1
2018-01-06 12:24:18
-
、上海2000定额里的电缆敷设是按四芯以上或以下分类的,套取后是否需要人工乘系数,接地线是否算是1芯?例如WDZD-YJY-4*25+1*16 算四芯还是五芯。电缆头制作是否也需乘系数?
-
我现在套取的是电缆沟底板和侧壁是现浇,但是盖板准备套预制,但是定额里只有现场预制构件,该如何套取定额呢?还是都用现浇电缆沟子目?(底板、侧壁、盖板)
-
定额中没有的子目,如何套取子目,例如:室外HDPE管DN600 子目只到600,工程中有800 1000的管道如何处理呢,上海定额,请教一下各位大师。谢谢;
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看