一条变截面框架梁在千赢官网首页登录入口的布置
两个问题:(1)如图所示一条7跨KL12 他在第3、4、5跨的时候下部钢筋信息有变化,但是4C20 2/2;3C22 这个信息是什么意思?下部通长筋;下部钢筋?但是下部通长筋改不了额.(2)第四跨截面变成300*450 但是怎么样把这条钢筋摆成CAD那个样子,毕竟第四跨轴线位置不是梁的中心线额
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
(1)如图所示一条7跨KL12 他在第3、4、5跨的时候下部钢筋信息有变化,但是4C20 2/2;3C22 这个信息是什么意思?下部通长筋;下部钢筋?但是下部通长筋改不了额.【是说的该跨的上部钢筋为4C20分为两排布置,每排2根,该跨下部钢筋为3C22,在原位标注中的上部钢筋和下部钢筋中输入】(2)第四跨截面变成300*450 但是怎么样把这条钢筋摆成CAD那个样子,毕竟第四跨轴线位置不是梁的中心线额【原位标注的截面中输入300*450,距左边线距离调整一下就变为图纸显示的样式了】
2018-01-05 20:04:39