瑞雪 2018-01-07 15:10:45 | 北京市 土建 | 749查看 2回答
关于板受力筋问题
请问像我这个截图里的说明,140厚的是不是布置两遍板受力筋啊,不足局部是什么意思,还是直接就布置图纸内的附加底筋就可以了
补充问题:请问,说明中说的(不足局部用附加钢筋间隔布置,什么意思,哪里属于不足局部,还有间隔布置是如何操作)
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:图中板配筋是双层双向C8-200,另加附加的局部底筋和附加负筋
2018-01-07 15:15:28
-
140厚的是不是布置两遍板受力筋啊,——:是的,这是附加筋,是重复布置的,也就是说是加强的加密的
2018-01-07 15:15:46