• 消防二总线线型在图例中是BVR-2*1.5,我在列清单写项目特征的时候是按照BVR-2*1.5列还是

    消防二总线线型在图例中是BVR-2*1.5,我在列清单写项目特征的时候是按照BVR-2*1.5列还是按BVR-1.5列?
    这两种列法工程量是不是要按1比2的关系列?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这两种列法工程量是不是要按1比2的关系列?
    答:对。
    按照BVR-2*1.5列,清单工程量=管长(定额工程量需要乘以2);按照BVR-1*1.5列,清单工程量=管长*2(定额工程量按清单工程量)


    2018-01-09 09:28:27 

  • 消防二总线线型在图例中是BVR-2*1.5,我在列清单写项目特征的时候是按照BVR-2*1.5列还是按BVR-1.5列?

    这两种列法工程量是不是要按1比2的关系列?

    ---BVR是单芯线,按BVR-1.5列。工程量乘以2