电气密闭套管:电缆保护管SC50那过砼防水墙加密闭套管是SC70套定额100以内的吗
电气密闭套管:电缆保护管SC50那过砼防水墙加密闭套管是SC70套定额100以内的吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
如果没有的话就选择100以内的,修改主材的管道规格型号为70就可以
2018-01-10 10:13:45
-
电气密闭套管:电缆保护管SC50 过砼防水墙加密闭套管是SC70套定额 应该套用 50以内的 防水套管制作安装的。
2018-01-10 10:14:16
-
电气密闭套管:电缆保护管SC50那过砼防水墙加密闭套管是SC70套定额100以内的吗?答:不是,就套SC50的,不能大一号或大二号。因为是电气套管,不需要保温,也不需要大。