JXQR-dream 2018-01-10 16:44:40 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 537查看 1回答
剪力墙最外侧水平钢筋伸到暗柱里面为什么没有弯折
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答;一、暗柱位置,你只画Y向剪力墙,没有画X向的转角,暗柱,画剪力墙时,把暗覆盖。你没有画L形的转把暗柱覆盖。并且你按软件默认为节点二(连续通过),由于你没有画,所以转角X向的钢筋少了。如果你不画剪力墙转角,到GCL时,这里房间不封闭,布置不了房间的。所以要画。二、如果你不画,又想钢筋弯折,则你选择节点一设置。但这种方法是合理的。
2018-01-10 17:03:11
-
设剪力墙纵筋伸入筏板底可遇承台时为什么钢筋会自己伸到到承台底?
钢筋算量,基础层中在属性中设置了剪力墙的纵向钢筋插筋伸到筏板底,可我在钢筋三维查看时却发现在纵筋遇到承台时,纵筋却伸至了承台底,这是为什么(如下图)
-
打开某工程,切换到首层,切换到墙构件下,点击钢筋三维和编辑钢筋,实际发现此处的剪力墙水平筋通到连梁中了,这样就和连梁中的钢筋重复了,为什么要这么计算?
打开某工程,切换到首层,切换到墙构件下,点击钢筋三维和编辑钢筋,实际发现此处的剪力墙水平筋通到连梁中了,这样就和连梁中的钢筋重复了,为什么要这么计算?
-
打开某工程,切换到首层,切换到墙构件下,点击钢筋三维和编辑钢筋,实际发现此处的剪力墙水平筋通到连梁中了,这样就和连梁中的钢筋重复了,为什么要这么计算?