18745086165 2018-01-11 09:37:03 | 北京市 安装 | 3459查看 2回答
关于防火堵洞的问题?
1.盘柜下堵洞是按一个高低压柜算一处还是按每个柜馈出几根电缆就算几处?
2.保护管堵洞是按一个墙面一处堵洞算(无论这个洞上有多少保护管),还是这处墙洞上有几根保护管就算几处?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
应该根据预留套管的数量计算。
2018-01-11 09:49:47
-
1.盘柜下堵洞是按一个高低压柜算一处还是按每个柜馈出几根电缆就算几处?答:进、(馈)出几根电缆就算几处。
2.保护管堵洞是按一个墙面一处堵洞算(无论这个洞上有多少保护管),还是这处墙洞上有几根保护管就算几处?答:有几根保护管就算几处。2018-01-11 18:25:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看