• 配电室里有高压柜,走桥架,从配电箱上面接线, 防火堵洞一般会做在 通过墙体的位置。

    你的意思是现场一般不会再配电上上面与桥架连接的地方做防火堵洞,而是桥架穿墙的地方做防火堵洞?我们这边另外一个配电室走的沟槽,沟槽里面就做了。这个配电柜走桥架,柜子太高看不到,会不会现场与会做的呀?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 现场一般不会再配电上上面与桥架连接的地方做防火堵洞,而是桥架穿墙的地方做防火堵洞。   这边另外一个配电室走的沟槽,沟槽里面就做了。这个配电柜走桥架,柜子太高看不到,如果设计没有特殊要求的 是 不会做的,设计有要求的 按照设计要求做。