电缆预留问题
要算电缆是在地下电井接到每层的总配电箱怎么计算预留??桥架处需要预留吗??配电箱处是要预留箱子的半周长吗?最后算出来的量为什么还要乘以1.025呢??求大神指导
补充问题:桥架处需要预留,那应该预留多少。怎么计算??谢谢大神
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳要算电缆是在地下电井接到每层的总配电箱怎么计算预留??桥架处需要预留吗? 桥架不考虑预留1.025就是为桥架内的波池度考虑的配电箱处是要预留箱子的半周长吗? 需要考虑半轴长+1.5米的电缆检修长度最后算出来的量为什么还要乘以1.025呢? 1.025是电缆桥架内敷设的时候需要考虑1.025的波驰度。
2018-01-13 10:29:51
-
要算电缆是在地下电井接到每层的总配电箱 是要预留箱子的半周长。桥架处需要预留。最后算出来的量 还要乘以1.025 是 电缆的松弛系数。
2018-01-13 09:39:53
-
答:配电箱需要考虑半周长和电缆头1.5米(每个)。桥架处不需要预留长度,但桥架里面敷设的电缆要计算2.5%的弛度。