• 请教各位大师,以下情况板布筋是否采取单层双向布筋?

    图纸中部分板只画了板负筋。说明中只描述了“板厚为120mm,图中未标注板面筋为 C8@200;图中板底配筋未示出者为双向C8@200”,并未特别说明板面通长筋,那么布置板筋的时候,除图示画出的板面筋外,是不是只布一层底筋,不用考虑板面通长筋?板面通长筋
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好!一般需要板面通长布置情况图纸会说明的,会注明双层双向布置。你遇到的的这种情况“图中未标注板面筋为 C8@200”,只是部分板负筋的钢筋信息没有注明 ,设计者会在说明中表明的。所以你的想法是正确的,图纸并未特别说明板面通长筋,那么布置板筋的时候,除图示画出的板面筋外,只需布一层底筋,不用考虑板面通长筋!


    2018-01-15 15:51:55 

  • 板筋C8@200双层双向布置,板负筋未标注的为C8@200

    2018-01-15 15:42:58 

  • 标注板

    2018-01-15 15:47:16 