10****@qq.com 2018-01-15 22:26:10 | 湖南省 土建 | 942查看 1回答
如果基础层够高的话,框架柱在基础层箍筋加密区也像其他层一样需要分上下两个箍筋加密区吗?
如果基础层够高的话,框架柱在基础层箍筋加密区也像其他层一样需要分上下两个箍筋加密区吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:是的,要分的,假设基础层层为4米,柱高为2.5米净高,上部加密是1米,下部加密是1米,中部非加密是0.5米。是假设,你按设计图来就是了。
2018-01-15 22:50:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看