13735539875 2018-01-16 18:42:08 | 浙江省 土建 | 831查看 1回答
关于抗震等级问题
在钢筋抽样项项信息输入时,如果一个工程的结构形式为框架剪力墙结构,且框架结构的抗震等级为四级,而剪力墙的抗震等级为三级,在新建工程时抗震等级应该按照哪个输入??、
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
可以输入抗震等级为4级,在新建剪力墙构件的时候设置剪力墙构件的抗震等级为3级的
2018-01-16 19:46:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看