tender 2018-01-17 11:16:32 | 广东省 土建 | 714查看 2回答
GGJ2013剪力墙钢筋问题
请教大师1、水平钢筋长度为什么不统一?2、垂直钢筋根数为什么不一样?3、设置了插筋,但计算时为什么没有插筋呢?4、垂直钢筋锚入基础,但外侧为锚入基础面下La,内侧为伸到基础底+墙厚+1200,该如何设置?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:水平钢筋,错形搭接,长短不一的。垂直根数与墙厚度、起点位置关联的。局部不同差一两根。插筋设置了,按插筋处理,与纵筋锚固互换,不是另加插筋的。四、设置中设置La。你把内侧设置成三个数相加后,直接输入。
2018-01-17 11:31:24
-
陈工:首先非常感谢你的回答,但1、水平钢筋此处不存在错开搭接,长度不统一就是软件错误2、垂直钢筋根数此处也跟墙厚无关,起点终点一致,软件根数错误3、按插筋处理此处垂直筋就不应该存在弯折我用了这么多算量软件,感觉最差的就是千赢官网首页登录入口
2018-01-17 15:15:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看