187****0992 2018-01-18 09:31:57 | 陕西省 安装 | 626查看 1回答
追加-001
3、总层配电箱至层配电箱之间108*5=540个回路算调试吗(电缆为1KV)注:这里的高压柜及低压配电柜需要单独调试吗 【配电柜不需要调试,是可调试元件,计送配电调试,低压一共计算108个送配电调试】老师为什么计108个送配电调试能解释一下吗?很多人都是只计一个
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
根据计算规则,变压器后的低压柜属于供电侧,所以出线的每个断路器回路都要计算送配电调试。备用回路不计。分配电箱后的回路不在记取
2018-01-18 11:47:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看