53****@qq.com 2018-01-20 07:52:17 | 北京市 安装 | 2511查看 2回答
水管支架含量+水管计算
去甲方对量、甲方提出以下几个我未解的问题,请高人指教1.2012北京定额中、给排水的管道支架含量、她认为定额中的含量偏高,实际用不了那么多、2.像一些风机盘管的支管如何套管道支架工程量、按哪个含量计算(dn20.dn25)3.他提出,水管末端链接风机盘管的不锈钢软接和橡胶软接的长度都应该扣掉、是否有依据?
补充问题:
第二条里、定额中、支管和立管的含量都是不含保温的含量、但实际工程是都进行保温了、所以也是矛盾的
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.2012北京定额中、给排水的管道支架含量、她认为定额中的含量偏高,实际用不了那么多?答:定额书的支架含量,是编制专家制定的,是综合考虑的,不能以个人认为为理由来扣除(或增加),现在许多的造价师总是从所处的位置(甲方、乙方、审计)出发,想着法儿来挑战、否定计算规则,以达到他扣除(或增加)含量的目的,遇到这些人,可以带他去造价处,会给你满意的答复。2.像一些风机盘管的支管如何套管道支架工程量、按哪个含量计算(dn20.dn25)答:以水管(支管)的材质选择相应的含量。3.他提出,水管末端链接风机盘管的不锈钢软接和橡胶软接的长度都应该扣掉、是否有依据?答:水管上的阀门、软接头属于《管件、阀门、附件》之内,按工程量计算规则,应该不扣除。带一本定额书让他看看。
2018-01-20 09:19:54
-
1.2012北京定额中、给排水的管道支架含量、 定额中的含量偏高,实际用不了那么多、但是 定额指综合考虑的 不应该 进行换算。2.像一些风机盘管的支管如何套管道支架工程量、按 设计图 实际计算 。 如果 按照 含量计算(dn20.dn25)应该按照 支管 的 管径考虑。3. 水管末端链接风机盘管的不锈钢软接和橡胶软接的长度都应该扣掉、是没有依据的。
2018-01-20 09:00:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看