萌新 2018-01-21 16:41:22 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1079查看 1回答
老师您好,剪力墙的暗柱旁边的 γ/2 区域怎么设置拉筋?
老师,如图所示剪力墙Q3 与YBZ2暗柱相交处 γ/2 区域的拉筋 竖向间距为@2倍外箍间距(@240),那Q3剪力墙又有它的拉筋。我打算把 γ/2 区域的拉筋用附加钢筋加到旁边的柱子里面,如果这样一来,不是和剪力墙重合部分拉筋重复了吗?γ/2长度才200而已,Q3墙的垂直分布筋间距也为200,也就是说γ/2这个区域截面只有一道拉筋??老师如果我面熟的不清楚的话您请讲出来,我重新描述
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:见附图
2018-01-21 16:50:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看