南宫云洛 2018-01-22 14:23:46 | 河北省 土建 | 900查看 3回答
钢筋软件里面的剪力墙竖筋公式到底是怎么算的?
我的剪力墙层顶标高就是0,层底标高是-4.2,然后就是这么的定义方法,如图所示,我定义的剪力墙是从底到顶的高度,竖向筋16@200,可是最后计算结果里面这个公式4250-500,这个减去的500是什么?还有下面的那个公式,max(35*D,500)又怎么解释,总长度不应该是4.2+10d么,为什么还要减去500和35d呢?减去的这一大块是什么呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:设置插筋,最小是500,即上层纵筋插到下层中。第二个问题是搭接错开的间距,按11G,或16G的要求。
2018-01-22 14:38:16
-
可是我上层没有剪力墙啊,插筋的说法又是从何而来呢?下面设置的是附加钢筋,应该是更多才对啊,再说就算是上层插筋,也应该按搭接算,为什么这一层会减去呢,错开搭接那个我懂了,是长短布置,可为什么要减500还是没懂
2018-01-22 14:44:20
-
如果是按照一层的楼层定义的:墙体纵筋露出楼板的长度为 500,所以前面为层高-露出长度-保护层+顶部弯折长度;后面一个多减的(35d,500)是纵筋的错开距离,应该是焊接吧(没记错的话),具体露出长度和连接方式的错开距离可以参考16g101-1
2022-01-19 22:45:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看