952419582@qq.com 2015-08-19 16:41:01 | 广东省 土建算量GCL2013 | 2998查看 4回答
关于框架柱与构造柱和填充墙的拉结筋设置问题
如下图所示 图纸上要求在填充墙位置预埋拉结筋,不过框架柱那里是沿墙全长贯通,构造柱那里有伸出来的尺寸 墙砌体是加气混凝土砌体 我该在单构件里设置砌体通长筋,这样构造柱那里就不用再设置砌体拉结筋了吧 还是统一设置砌体拉结筋。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:正确的做法是,与框架柱连接的后砌墙拉结筋通长布置,软件里可以在定义砌体墙时输入通长的拉筋信息2c6-500。并且要在砌体墙的计算设置里去定义一下锚固长度,输入为300+一个搭接长度400=700。
砌体墙与构造柱连接时,按短的砌体加筋定义。框架柱有了通长的砌体加筋,短的就不要再定义了,否则重叠了。
2015-08-19 17:20:53
-
如下图所示 图纸上要求在填充墙位置预埋拉结筋,不过框架柱那里是沿墙全长贯通,构造柱那里有伸出来的尺寸 墙砌体是加气混凝土砌体 我该在单构件里设置砌体通长筋,这样构造柱那里就不用再设置砌体拉结筋了吧 还是统一设置砌体拉结筋。----------------在砌体墙构件里面里面有个水平拉结筋设置,填上2c6@500就可以了,构造柱那里就不用再设置砌体拉结筋了。
2015-08-19 17:14:30
-
若你在单构件里面已经设置了砌体通长钢筋,构造柱的位置就不需要再设置墙体拉结筋,再计算就算重了。
2015-08-19 17:14:41
-
答:分开定义并布置,是两种不种类的,不能把它看成是一种功能。
2015-08-19 17:24:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看