暖暖 2018-01-24 15:27:03 | 北京市 安装 | 2392查看 2回答
电气配管沿顶明敷设
老师,电气配管沿顶明敷设时,施工是不允许直接贴着顶敷设吗?只能吊装吗?如果都必须吊装的话,是不是即使SC15的这种小管也要另计支吊架?因为北京12定额子目里只包含管卡不含支吊架
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳老师,电气配管沿顶明敷设时,施工是不允许直接贴着顶敷设吗?只能吊装吗?如果都必须吊装的话,是不是即使SC15的这种小管也要另计支吊架?因为北京12定额子目里只包含管卡不含支吊架?答;在没有其他管道的情况下,可以贴着顶敷设;但电管必须优先避让风管,其次避让重力排水管、桥架、母线等等,所以,即使是SC15这种小管也需要做支吊架(而不是管卡),你说的很对。支吊架需要另行计算。
2018-01-24 19:13:44
-
施工是不允许直接贴着顶敷设吗? 可以贴着顶敷设。吊装的话支架都需要计算,不分管径
2018-01-24 15:32:40