不忘初心 2018-01-25 15:19:16 | 安徽省 土建 | 1377查看 5回答
我在屋面层没有自动判断边角柱,到顶的柱子也自动锚入梁内,那自动判断边角柱这个功能还有何意义
我在屋面层没有自动判断边角柱,到顶的柱子也自动锚入梁内,那自动判断边角柱这个功能还有何意义
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳中柱和边角柱锚入长度不同的
2018-01-25 15:20:09
-
在屋面层没有自动判断边角柱,到顶的柱子也自动锚入梁内, 自动判断边角柱这个功能 还是 存在比较好,如果有不能自动锚入的 可以点击这个按钮 强化软件去 判断 并使钢筋锚入梁 不是更好么。而且 边柱 角柱 和中间柱 钢筋锚入梁内的 根数和长度 都是不同的哦。
2018-01-25 15:21:29
-
你看看边柱和角柱及中柱在16g101(平法图集)里不同钢筋锚固要求,就知道了。
2018-01-25 15:22:04
-
详见图集
2018-01-25 15:25:00
-
没有意义,因为在屋顶时边柱和角柱的节点构造是不同的(平法图集)。
2018-01-25 16:39:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看