txtuu001 2018-01-25 17:09:46 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1666查看 1回答
钢筋算量暗柱与墙钢筋问题
老师,你好!我想请教下在钢筋算量中碰到的暗柱与墙钢筋问题:1、暗柱与剪力墙完全重叠,汇总计算完后,发现剪力墙存在基础左右两侧水平加筋;2、暗转与剪力墙两端重叠部位,剪力墙水平钢筋完全伸入到暗柱边。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1::检查当前楼层的下层,该位置上是否有绘制基础或者连梁,已造成本层墙虽然在暗柱本身范围内没有计算钢筋,但是该位置下层认为是锚固区,则会对应计算锚固区内的水平钢筋解决方案:选中墙体,点击属性--其他属性--计算设置--墙在基础锚固区内左/右侧水平分布钢筋排数改为”0“即可。
2按规范水平筋需伸到暗柱边
2018-01-25 20:35:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看