-
txtuu001 2018-01-25 20:31:39 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 494查看 1回答
剪力墙垂直刚筋计算问题(续))
老师,你好!我这边查了下跟您提供的数据是一致的,但是多次重新计算的结果还是墙高+1.2*33d,与我通过查的计算式墙高+1.2*31d不同,请问还有其他原因导致锚固数据变化吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳就是不清楚你所要的锚固是指哪个位置,如果是上下的纵筋,这本身是没有什么需要有,顶部或底部的弯折锚固,你是可以自行设置。
2018-01-25 20:40:09
-
老师好,如果按您说的,在我与施工方对量发现其长度计算式为墙高+1.2*31d,与我的计算式墙高+1.2*33d,那又是因为什么原因造成的这种结果?
-
老师,不好意思,考虑不周到,打扰了。现在附上计算结果,墙属性按C50混凝土,一级抗震,其余的按千赢官网首页登录入口默认设置。
-
老师,你好!我想请问下,一级抗震剪力墙垂直钢筋计算长度=墙高+1.2*33*d,然后我复核了下发现锚固搭接中没有33这个值,请问下是什么问题?补充问题:混凝土等级为C50,
-
请问如图:计算设置-剪力墙 中的顶层剪力墙垂直筋锚固起点默认为从板底开始计算锚固,那么1、中间层又如何???2、如果剪力墙上面有框架梁,那么是不是应该从梁底开始计锚固?谢谢
-
这个剪力墙垂直分布筋的底部在节点设置的哪一项设置比较合适?补充问题: 不是底部的水平钢筋,是这个墙的垂直分布筋的底部节点设置。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看